PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Informações Mínimas para o Projeto 1 - Informações mínimas que devem constar nas plantas impressas Caracterização do Empreendimento: Tipologia / Características População Total: Contribuição média inicial de esgoto doméstico: Contribuição média final de esgoto doméstico: Qdoméstica, f = X L/s Coeficiente de retorno: C = 0,8 Coeficiente de máxima vazão diária: k1 = 1,2 Coeficiente de máxima vazão horária: k2 = 1,5 Coeficiente de mínima vazão horária: k3 = 0,5 Consumo de água efetivo per capita – Conforme a DZ-215 R.4 Taxa de contribuição de infiltração: Comprimento Total de Rede: L=Xm Coeficiente de Manning: n = X (conforme a natureza do P = X hab. Qdomést, i = X L/s Ti = 0,05 a 1,0 L/s.km material) 1,0 Pa Tensão trativa média mínima: Recobrimento mínimo da tubulação sob a rua 0,90 m Recobrimento mínimo da tubulação sob o passeio Lâmina d´água máxima Lâmina d´água máxima, caso vmáx > vcrítica Y/D = 50% 0,65 m Y/D = 75% 2 – Modelos gráficos para representação dos elementos de projeto (continua) Campo de São Cristóvão 268 / 2ºandar telefone / fax: 2589-4081/2589 2009 [email protected] 1 Informações Mínimas para o Projeto (continuação) 2 - Informações mínimas que devem constar no documento digital fornecido Dados em meio digital Grupo 1: Nomenclatura dos Poços de visita Nomenclatura dos trechos Comprimento do trecho Diâmetro do tubo do trecho Cotas do Terreno (montante e jusante) Cotas do coletor (montante e jusante) Cota de fundo do poço de visita (profundidade) Indicações das vazões concentradas e seus pontos de lançamento e recebimento Grupo 2: População Total: Contribuição média inicial de esgoto doméstico: Contribuição média final de esgoto doméstico: Qf = X L/s Coeficiente de retorno: C = 0,8 Coeficiente de máxima vazão diária: k1 = 1,2 Coeficiente de máxima vazão horária: k2 = 1,5 Coeficiente de mínima vazão horária: k3 = 0,5 Consumo de água efetivo per capita – Conforme a DZ-215 R.4 Taxa de contribuição de infiltração: Comprimento Total de Rede: L=Xm Coeficiente de Manning: n = X (conforme a natureza do P = X hab. Qi = X L/s Ti = 0,05 a 1,0 L/s.km material) Campo de São Cristóvão 268 / 2ºandar telefone / fax: 2589-4081/2589 2009 [email protected] 2